在冷水機組的流量保護上目前主要有兩種形式,一種是靶式流量開關,另一種是壓差式流量開關,壓差式流量開關與靶式流量開關相比它是一種精確的流量控制方式,它具有準確的流量控制值。它可以直接安裝在機組 內,從壓差開關連接兩根銅管至換熱器的進出口測量其進出口的壓差,即反映出流量。而用戶現場不需要安裝和接線,避免了靶式水流開關的安裝不準確導致機組故障的隱患。
下面比較兩種的安裝和使用特性。
壓差式流量開關的安裝特性:
一.冷水機組壓差式流量開關是根據HVAC設備的阻力和流量的曲線設計的,我們知道HVAC設備的換熱器、水過濾器、水泵及閥門等裝置都有其阻力與流量的性能曲線,通過檢測其兩端的進出水壓差,并與該裝置的預先設定值 進行比較,準確控制流量。
二.一般來講,冷水機組靶式流量開關是將靶片安裝在水管中,水管內的水的流動沖擊靶流片使之彎曲變形,從而帶動微動開關輸出控制信號給冷水機組控制器,告知有水流可以啟動機組。由于靶式流量開關的靶流片的安 裝有一定的難度,安裝有三種狀況:一是不動作,二是卡在管子上部不能回復,三是正常。
1.不動作是因為靶流片安裝的深度不夠,需要重新旋入或更換靶流片,許多安裝工人遇到這種情況如不能很快解決往往短接水流開關從而失去水流保護;
2.如果是卡在管子里不能回復往往是靶流片太寬的緣故第一次動作時被卡在管子上部,這是安裝商不能發現的,這種情況流量開關也失去了作用;
3.安裝非常好的情況與水管的管徑和安裝人員的經驗非常有關,管徑越大靶式水流開關的一次安裝準確率越高,經過了解即使有經驗的安裝人員安裝靶式流量開關一次不成功率也超過60%。