螺桿式冷水機的功率和渦旋式的相比來說相對較大,主要應用于中央空調系統或大型工業制冷方面。螺桿冷水機已經成為大多數企業生產降溫需求的一個重要方面,因此螺桿式冷水機在企事業單位的應用越來越廣泛,然而任何產品在使用過程中多多少少會存在一些故障發生,冷水機也不例外。今天我們就來看看螺桿式冷水機主要有哪些故障呢?以及怎樣排除這些故障呢?
1、螺桿式冷水機的吸壓過低:
a. 蒸發溫度過低, 換熱溫度大, 檢修蒸發器, 增加制冷劑流量, 減少壓縮機負荷。
b. 系統制冷劑不足, 泄漏檢測, 灌裝制冷劑。
c. 液體供應閥的開啟小, 回流歧管的阻力過大, 并檢查了流體供給和管道。
d. 抽吸閥開小或誤, 開大吸皮瓣門或止回閥頭。
e. 吸塵過濾器臟堵塞或冰塞, 清洗篩, 清除水份。
2、開關時螺桿冷水機:
a. 吸氣、排氣止回閥關閉松懈、檢修、消除堵塞。
b. 防逆旁路管道故障, 檢查旁路管和電磁閥。
3、螺桿式冷水機的高冷凝壓力:
a. 冷卻劑溫度高或水量 (風) 不足, 降低溫度或增加水 (風) 的量。
b. 對于蒸發冷, 濕度過大, 增加風量。
電容器是臟的或油性的;
d. 電容器中液體的過量積聚;
e. 過量的氣體和及時的空氣排放。
4、螺桿式冷水機吸入溫度過高:
a.缺乏系統制冷劑, 過熱, 泄漏檢測, 填充制冷劑。
b.液壓閥的開啟小或管路堵塞;
c. 旁路閥泄漏, 檢查電磁閥和回流閥。
d. 吸水管絕緣、維修或更換絕緣層。
5、螺桿式冷水機吸塵溫度低:
a.蒸發器的液體供應太大, 油門瓣或熱膨脹閥設置。
b.蒸發器傳熱效果降低, 清洗蒸發器或油排出。
基本上螺桿式冷水機在使用一段時間以后會出現上訴幾種情況,如果出現了希望操作人員可以按照上面的分析點進行排查,如果不會檢查建議咨詢專業的維修人員。