風冷螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機采用螺桿式故名風冷螺桿式冷水機,排風機一般是安裝使用在風冷螺桿式冷水機的頂部,還有部分用戶根據特殊要求選擇安裝使用在側面。而對于使用排風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱為風冷螺桿式冷水機,它的安裝使用環境必須保持空曠并且空氣容易流通地方,這樣才不會影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。但凡是屬于機電設備類的,在安裝使用或者使用過程中肯定會有一些故障發生。
那么,風冷螺桿式冷水機的排風機有哪些常見的故障呢?又應當如何排除故障呢?
一、風冷螺桿式冷水機的排風機噪音過大:
1、軸承零部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置;
2、轉動速度過高:可通過降低轉動速度來改善,若還未解決則應更換排風機;
二、風冷螺桿式冷水機排風機的電動機溫升過高:
1、總流量超過額定值:此時可以調小閥門;
2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因;
三、風冷螺桿式冷水機排風機的軸承溫升過高:
1、潤滑油(脂)不夠或者質量不良:如果潤滑油添加的不夠,商家應當加滿到所需部位;如果是出現質量不良,則應當清洗軸承以后再更換合格的潤滑油(脂);
2、排風機軸與電動機軸不同心:應當調整同心;
3、軸承損壞:此時應當更換新的軸承,或者直接聯系冷水機廠家來更換;
四、風冷螺桿式冷水機排風機的出風量偏?。?br>1、查驗葉輪的旋轉方向是否反了,這個可以通過調換電動機任意兩根接線的位置來解決;
2、閥門的開度不夠,以及皮帶過松及轉動速度不夠:可已經通過調整閥門開大到合適開度,將皮帶張緊或更換,并查驗電壓等措施來檢驗軸承;
3、進風或出風口、管道堵塞:查驗進風/出風口,并清除堵塞物;
4、可能是葉輪與軸之間的連接松動,可通過直接緊固的方法排除故障;如果葉輪與進風口間隙過大,則應調整到合適間隙。
風冷螺桿式冷水機的排風機,相當于水冷式冷水機的冷卻水塔冷卻系統,如果散熱效果不好,那么風冷螺桿式冷水機的制冷量絶對不足,直接影響到商家對冷凍水的需求。因此,對風冷螺桿式冷水機進行定期的查驗、維護、保養極其有必要,不僅可以降低風冷螺桿式冷水機的故障率,更利于延長風冷螺桿式冷水機的使用壽命。
- 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹 - 2024-09-05
螺桿工業冷水機怎么安裝?