工業冷水機啟動不了是什么原因:壓縮機是工業冷水機的核心件,如果無法啟動,那么整臺機組就無法正常運行。在壓縮機啟動時,應詳細了解工業冷水機制冷系統正常運行時各種儀器、儀表的數據范圍,這樣才能根據相關數據排除各種工業冷水機運行故障。
工業冷水機啟動不了可按以下經驗排除:
1、首先檢查主電路。如電源是否有電,電壓是否正常,是否由于起動過載熔絲已燒斷,空氣開關是否跳閘,開關觸點是否良好,電源是否缺相。起動時觀察電壓表、電流表,當冷水機沒有安裝電流表、電壓表時,可采用萬用電表或測電筆檢查電源情況。在電源電壓過低時會使壓縮機起動不了。
2、對于活塞制冷壓縮機,其連桿大頭軸瓦與曲袖是否發生抱軸。這些,可以是以前運行時,由于排氣溫度過高造成,也可能是潤滑油焦化,使氣缸與活塞粘結造成,使壓縮機不能起動。
3、檢查壓差繼電器和高低壓繼電器。當壓縮機的油壓不正常時,能使壓縮機停止運行。同時,當壓縮機排氣壓力和吸氣壓力異常時,均不能起動或已起動后壓縮機會很快停止運轉。
4、檢查冷凍水量、冷卻水量、水溫是否正常。若水量小、水溫高,會引起冷凝壓力急劇升高,蒸發溫度迅速下降,由于機組保護設施動作,往往很快停機。
5、檢查有關的電磁閥、調節閥是否失靈,是否按要求開起或關閉。
6、檢查溫度繼電器的感溫包內是否有工質泄漏,或調節有誤。
工業冷水機啟動前應先做好以下工作:
1、首先檢查電源是否正常。電源電壓不應超過或低于機組額定電壓的±10%,常用的電壓有3相380V、單相220V。當電壓過低或過高時,不能啟動冷水機。
2、有水系統的壓縮機組,仔細檢查冷卻水系統和冷凍水系統是否有水、水壓是否正常,冷卻水、冷凍水的管路系統是否暢通。
3、檢查工業冷水機的各種壓力表、溫度計、流量計、電磁閥、繼電器、能量調節閥是否完好未失靈。
4、檢查傳動裝置,若用帶傳動,其各種防護裝置是否完全可靠,各種做錯用具、防護用具是否齊全有效。
5、檢查工業冷水機高壓系統、低壓系統的各類閥門,在起動或運轉時的開關狀態是否正確。
6、檢查曲軸箱潤滑油。油面不應低于指示油位,也不應高于指示油位。若潤滑油不夠,應加足相同規格、型號的潤滑油。
7、檢查工業冷水機制冷劑系統是否有泄漏現象,潤滑油系統是否漏油。
8、檢查儲液罐的液位液面是否正常,液面應保持在三分之一到三分之二之間。
9、閱讀交接班記錄,安裝、修理有關記錄、報告及圖樣。
工業冷水機所起的作用是提供工業冷凍水給設備降溫,以保證產品質量的穩定,提升整個工廠的生產效率。在使用過程中,要仔細觀察并傾聽機組各部件發出的聲音及異常,并定期對冷水機組做維護保養工作,長時間不使用機組時,應排干凈管路的水,并用物品遮蓋住機組等。