工業冷水機組在運行時,都離不開制冷劑的參與,所以制冷量的不足就會影響到機器是否能正常的運行!如果出現問題就會給使用帶來許多麻煩。當我們遇到這些問題時,就應該仔細的分析故障發生的原因。這樣會快速的讓我們找到問題解決的方法。
我們現在就來講講工業冷水機組制冷量不足,而且存在降溫慢的情況是什么原因造成的。冷水機制冷量與出水溫度及環境溫度都有關系,具體是冷水機制冷量隨著冷水機出水溫度的提高而增加,隨著環境進風溫度的提高而減少。為什么呢?原因其實是不管是水冷式冷水機,還是螺桿式冷水機,是由于冷凍水出水溫度提高時,相應的工業冷水機的蒸發壓力提高,吸氣比的體積減小,單位容積制冷量和工業冷水機組的制冷量均增大,當環境溫度提高的時候,工業冷水機組制冷系統中的冷凝壓力提高,由于蒸發溫度不變,它的吸氣比體積也保持不變,冷水機壓縮機輸氣系數減小,單位質量制冷量減少,因此工業冷水機組的制冷量也隨之減少。
這種情況的發生和冷量損失大有關聯。由于設備、管路的隔熱厚度不夠或隔熱層受到損壞,導致冷量損失增大,影響降溫效果。在運行中,一旦發現隔熱層外表面有濕潤或結霜的部位,就說明隔熱材料的厚度不夠或已經受潮,這時要及時增加或更換隔熱材料。此外,蒸發器水箱蓋不嚴密,空氣處理室或冷庫密封門封條損壞,工業冷水機組送風管道及房間門窗泄漏等。都會使冷量損失增大,要及時采取應對措施。
工業冷水機組制冷壓縮機效率差也是一方面原因。設備在長期運行中,運動部件的磨損、配合間隙增大或密封不嚴,都會使壓縮機實際輸氣量下降,制冷量減小。要檢查制冷壓縮機。如果維修不好要及時更換。
工業冷水機組系統內有空氣也會導致這一情況的發生。這時排氣壓力、溫度升高,耗電量增加,制冷量下降。
在蒸發器表面出現積有霜層或結冰,都會影響傳熱。處理方法是除霜或是停機溶水。
如蒸發器中積油太多,氨蒸發器可以利用集油器直接放油。清除氟利昂蒸發器內的積油。我們只有在大修時才能進行。對于可拆卸的蒸發器,清除積油是比較方便的。如果是不能拆卸的蒸發器,工業冷水機組在蒸發器停止使用時,用壓縮空氣或氮氣從進口處吹到**低點進行排污,然后抽空。**后恢復蒸發器工作。