在冬季零度環境溫度以下,為了冷水機順利過冬,避免低溫環境給設備帶來不可挽回的損失,就需要對冷水機設備做防凍措施。
風冷冷水機由于安裝在室外,所以風冷機組的防凍尤其重要哦,其實啊大多數的廠家在安裝時都會提醒用戶,要在冷水系統中加注防凍液,不同的地區只要根據當地的最低環境溫度,在冷凍水系統中加注標量的防凍液, 基本就可以安全過冬了。
水冷冷水機的待遇一般來說會很高的,都會有暖氣伺候,即便沒有暖氣也是在地下室或者室內,就不用擔心越冬的問題了。但是對于大多數品牌的離心機組來說,為了保證潤滑油的溫度,請千萬不要斷電哦。
對于白天或者夜間不使用期間,一定要將水泵保持運行狀態,若長時間不用也要將水排盡。如遇到惡劣天氣(溫度低于-10℃以下),最好停機放水,或在水中加防凍液。
下面為大家提供一些冷水機組冬季排水措施:
1、冷凝器:將接水管的另一端端蓋打開,打開后注意將端蓋及螺絲收好,第二年開機前將端蓋及螺絲裝好即可使用。(切記:蒸發器排水請勿如此操作!!!)
2、蒸發器:可以把蒸發器接管下面排污閥打開,將水排盡,最好冬季將排污閥處于常開狀態,等到第二年開機前關閉補水。
3、管道及水泵:管道及水泵在最低處把水排掉。
4、冷卻塔:將冷卻塔水盤最低處的排污閥打開,把底盤水排盡。
5、末端:在盤管的最下端有排污閥,同樣把排污閥打開,冬季期間排污閥處于常開狀態。
常用的防凍液主要有:
①乙醇,乙醇的冰點和沸點都比較低,為防止著火,所以一般不會使 用。
②甘油,與水混合后的價格非常高,不太經濟。
③乙二醇,乙二醇的冰點為-11.5°C沸點為197.4P,與 水混合后的冰點最低可達-68P;乙二醇易腐蝕金屬,調配 防凍液時要添加防蝕劑,一般每升防凍液加磷酸氫二鈉2.5 ~3.5克、糊精1克;乙二醇吸濕性強,貯存容器應密封;乙二 醇不易揮發,配制時用量少,因而使用較廣。各種防凍液的 熱膨脹性較大,加注時只能加到冷卻系總容量的95%;調配 防凍液時,其冰點應比使用地區的最低溫度低5度。