工業冷水機組選型**主要的一條就是制冷量的計算,必須確保有足夠的冷卻能力才能將應用設備的溫度控制在所需的范圍,但冷水機組并非越大越好,過大的制冷量會造成機組投資大、能耗高等問題??茖W合理地計算制冷量以及安全系數才是我們選好工業冷水機組的關鍵!
在計算工業冷水機組的制冷量時,將采用以下公式:
制冷量=冷凍水流量×4.187×溫差×系數;
(1)冷凍水流量指機器的工作時所需冷水流量;
(2)溫差指機器進出水之間的溫差;
(3)水的比熱容為定量=4.187;
(4)選擇風冷式工業冷水機組時需乘系數1.3;
(5)選擇水冷式工業冷水機組則取系數1.1;
水冷冷水機制冷量大,但需要另外加裝冷卻水塔,才能達到好的冷卻效果。水冷冷水機組通過水來進行冷卻作用的制冷設備,通過冷卻塔來消耗機組自身所產生的熱量,冷凍水則是通過機組蒸發器來完成的,冷卻塔提供的水源主要是在冷凝器中進行熱交換。
風冷冷水機組采用空氣冷卻方式,不需要冷卻塔,冷卻水泵,也不需要專用機房,可安裝于屋頂及室外。風冷式工業冷水機組采用進口歐美日半封閉壓縮機,主要制冷部件均采用國內知名品牌,性能好,運行可靠。
工業冷水機組都習慣用P(HP,壓縮機匹數)來計算,比如制冷量需求在9KW的應用,選擇3HP的水冷式工業冷水機組差不多就可以滿足要求了。工業冷水機組選型**主要的就是要計算出制冷量需求,掌握了制冷量計算公式,再參照說明中的幾點注釋,基本就能解決應該如何選配合適的工業冷水機組了。