每臺冷水機熱力膨脹閥的制冷系統,高壓低壓和其他溫度點都比較正常,但冷凝器出入口和回氣溫度起伏在10度上下,調閥也失靈,是什么原因?
1、系統內有氣體。
2、可能有液體,導致起伏,但為何只能回氣溫度和冷凝器出入口起伏在10度左右,對了過冷3.5度,過熱8度。
上述難題中是不是早已確定冷疑自然環境和蒸發調節沒有起伏?假如是膨脹閥的調整和系統的反饋中間產生耦合震蕩,導致系統不平穩得話,可以試一下膨脹閥溫度傳感器包脫離回氣管,看一下冷水機系統的運作情況的起伏是不是會有所緩解。
冷水機組冷凝器出入口溫度和吸氣變化、其他不轉變、大約問題就是在熱力膨脹閥了
1、熱力膨脹過大,調整不回來。
2、熱力膨脹閥感溫包位置不好,這一概率很大,提議把你感溫包的位置移下,然后做好保溫。
感溫包注意事項:
1、不可放到豎管上。
2、離彎頭處遠點。
3、放到均衡管后點,不必太遠。
4、必須要做好保溫工作
冷水機系統中存有氣體,如果在兩器時會導致工作壓力偏高,如果在兩器的盲區(不隨制冷劑循環)不會造成波動,如果隨制冷劑周期運轉,那麼將會導致蒸發器器入口工作壓力(假 設 內均衡)將會出現不定時的誤差,但不知道回氣起伏是等幅還是任意,如果等幅就不太好說了(空氣平均分配在制冷劑中可能性不大)回液的有可能會回氣 波動,但排氣管不波,只冷疑出入口波動,不太好表述是因為2個不接觸的地方波動(冷疑出和回氣)我想冷凝器出問題的概率很大。有氣體,且氣體參加了循環,那麼規律性出現波動是可能的,但間隔和幅度一般不會非常平均和一致而且,有空氣的話,冷水機冷凝壓力也有相應升高和波動。