螺桿式冷水機制冷系統的運行工況參數好壞,對冷水機組影響很大。制冷系統主要參數調整的目的,就是要控制各個參數,使其在**經濟**合理的條件下運行。特別是對于功率較大的螺桿式冷水機組,調試工作不做好,直接影響后期的制冷效果。
(1)螺桿式冷水機制冷劑的充注。目前,螺桿式冷水機制冷機組在出廠前一般都按規定充注了制冷劑,現場安裝后,外觀檢查如果未發現意外損傷,可直接打開有關閥門(應先閱讀廠方的使用說明書,在運輸途中,機組上的閥門一般處在關閉狀態)開機調試。如果發現制冷劑已經漏完或者不足,應首先找出泄漏點并排除泄漏現象,然后按冷水機使用說明書要求,加人規定牌號的制冷劑,注意制冷劑充注量應符合技術要求。
(2)有些螺桿式冷水機組需要在用戶現場充注制冷劑,制冷劑的充注量及制冷劑牌號必須按照規定。制冷劑充注量不足,會導致冷量不足。制冷劑充注量過多,不但會增加費用,而且對工業冷水機運行能耗等可能帶來不利影響。
(3)在給螺桿式冷水機充注制冷劑前,應預先備有足夠的制冷劑。充注時,可直接從專用充液閥門充入。由于系統處于真空狀態,鋼瓶中制冷劑與系統壓差較大,當打開閥門時(應先用制冷劑吹出連接管中的空氣,以免空氣進人機組,影響機組性能),制冷劑迅速由鋼瓶流人系統,充注完畢后,應先將充液閥門關閉,再移去連接管。