分體式風冷冷水機是由室內機和室外機組成,它的原理和我們常用的分體式空調差不多。在使用中,可能會因為各種因素造成風冷冷水機的室內機組部分出現漏水、滴水的現象,從而影響到冷水機的正常運行,必須查明原因,排除故障。
一般情況下,造成分體式風冷冷水機的室內機組漏水的原因可以從以下幾點來進行分析:
1、由于分體式風冷冷水機的室內機安裝在室內,它的冷凝水排除是依靠水的重力自行流出的,因此冷凝水的排水管必須沿著排水方向有一定的坡度利于水的排出,如果坡度不夠,甚至排水管口高于冷凝水盤出水口,這就會造成冷凝水排水不暢,甚至出現溢出的情況,故安裝過程中一定要注意。
2、冷凝水盤出現裂縫,或因使用年限過長出現破損。如果運輸時未加以保護,或者安裝過程中未注意,也會造成水盤損壞,因此應重新修復后再使用。
3、冷凝水盤的出水口和排水管的接口處受損,或者接口沒有按照要求接好。
4、因水質或者環境的影響導致分體式風冷冷水機的排水管/排水孔發生堵塞,應及時把堵塞物清除。
5、排水管折癟或出現破損,應該及時更換破損的排水管,如果有壓癟的水管應使其恢復正常。
6、冷凝水盤沒有按照要求做保溫,或者保溫部分出現破損。由于冷凝水的溫度很低,產生二次結露而發生凝水、滴水現象。
在風冷式冷水機的室內機出現漏水現象時,可以根據以上原因來查明故障部位,重新調整排水管位置,使排水管由內向外傾斜,或者修復好冷凝水盤與排水管的接口,疏通排水孔和排水管。
- 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹 - 2024-09-05
螺桿工業冷水機怎么安裝?