冷水機是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。它對工業生產需要降溫的工藝起著非常重要的作用。冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。
1. 螺桿式冷凍機組的主要控制參數為制冷性能系數,額定制冷量,輸入功率以及制冷劑類型等。
2. 冷水機組的選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節和節能。
3. 選用冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組。根據資料統計,一般冷水機組全年在100% 負荷下運行時間約占總運行時間的1/4 以下??傔\(yùn)行時間內100%、75%、50%、25% 負荷的運行時間比例大致為2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在選用冷水機組時應優先考慮效率曲線比較平坦的機型。同時,在設計選用時應考慮冷水機組負荷的調節范圍。多機頭螺桿式冷凍機組部分負荷性能優良,可根據實際情況選用。
4. 選用冷水機組時,應注意名義工況的條件。冷水機組的實際產冷量與下列因素有關:a) 冷水出水溫度和流量;b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。
5. 選用冷水機組時,應注意該型號機組的正常工作范圍,主要是主電機的電流限值是名義工況下的軸功率的電流值。
6. 在設計選用中應注意:在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15℃,風冷機組室外干球溫度不應超過43℃。若必須超過上述范圍時,應了解壓縮機的使用范圍是否允許,所配主電機的功率是否足夠。