冷水機組在工業冷凍的應用中,由于是和生產加工設備配套使用的,所以它的運行使用的時間較長,如果客戶在日常中缺乏對冷水機組進行專業維護與例行性設備保養,以及少有進行耗件耗件的周期性置換,甚至從裝好就不管通電源一機子開到底,那么冷水機組出現故障問題的頻率會是很高,所以在這里教大家認識一些關于冷水機組故障排除修復方法,比如冷水機組如果出現低壓側壓力高的情況時,可能的原因要進行如何的判斷分析。
如果在冷水機組開機運行時,需被制冷降溫側的介質冷凍水的溫度太高,可能是40℃以上的熱水,那么冷水機組的制冷劑低壓值會是很高,隨著冷水機組的制冷持續運行,冷凍水溫會慢慢下降后,冷水機組的制冷劑低壓值也會漸漸降低;如果冷水機組的制冷劑充注量加入多了,會出現冷水機組的制冷劑高壓值和低壓值都會偏高的情況。
如果工業冷水機組節流裝置毛細管或膨脹閥損壞了,出現制冷劑節流降壓失效,那么工業冷水機組的制冷劑低壓值會較高;如果在工業冷水機組開機運行時,高低壓值沒有明顯變化,也即沒有了壓縮比,和工業冷水機組在停機狀態時的高低壓值是差不多時,這便有可能是壓縮機內壓縮構件損壞了,造成制冷壓縮機不能進行壓縮。