冷水機機組發生故障報警停機時應怎樣及時處理?機組發生故障報警停機時,應先按停機后復位按鈕(報警等將熄滅),再檢查故障原因。若非緊急情況,請勿通過切斷電源來關閉機組;若機組在冬季長期停止使用,則先關閉機組,再關閉主電源,將冷水機內的所有水放凈,因為在低于零度時,水會結冰并體積增大,有可能會壓破管路。
使用風冷式冷水機須注意冷凝器潔凈,須保證周邊空氣質量,如果翅片再積塵垢就降低換熱效果,不但影響散熱效果,制冷量下降,且同時影響軸功率的增加,極易損壞壓縮機,所以必須注意。
冷水機產生高壓故障的原因如下:
(1)冷卻水溫偏高,冷凝效果不良。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,而且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環的水量少,這種情況冷卻水溫度一般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決。
(2)冷卻水流量不足,達不到額定水流量。主要表現是機組進出水壓力差變?。ㄅc系統投入運行之初的壓力差相比),溫差變大。造成水流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣;管道過濾器堵塞或選用過細,透水能力受限,應選用合適的過濾器并定期清理過濾網;水泵選用較小,與系統不配套。
如果冷水機使用已經超過半年,或高低壓擎經常出現故障,或制冷能力減低,請安排技術人員清洗散熱器,如冷水機有安裝壓力表,高壓表壓力是否高于三百PSI,如超過,應清洗散熱器表面,保持清潔,改善散熱器效果。
- 2024-11-14
制藥高溫冷水機的作用和重要性 - 2024-11-05
工業冷水機制冷壓縮機的選購決定了制冷量的… - 2024-10-29
冷水機制冷壓縮機的三種檢修方法 - 2024-10-23
如何減少工業冷水機在工作時的耗電量? - 2024-10-17
工業冷水機實際操作步驟講解 - 2024-10-09
工業冷水機的沉積物是從哪里來的? - 2024-09-25
購買工業冷水機設備之前需要考慮的放置條件… - 2024-09-20
分體式冷水機適合哪些場合使用? - 2024-09-10
分體式冷水機的詳細介紹 - 2024-09-05
螺桿工業冷水機怎么安裝?