水冷式冷水機組是一種廣泛應用于制冷領域的設備,其開關機步驟對于操作員來說非常重要,以下為水冷式冷水機組開關機的步驟:
1)先檢查電源是否正常,保證電源無異常。
2)檢查水閥門,如果多臺水泵、主機并聯布置,要運行的機組閥門打開,不運行的關掉,避免水流分配問題;
3)接著,啟動冷卻水系統。先開啟冷卻水泵,檢查冷卻水流量是否正常,確認無泄漏,水流平穩后,再打開冷卻塔閥門,然后開機冷卻水循環。
4)開冷凍泵,再開冷卻水泵,水流開關閉合后主機才能運行,但不排除有時候水流開關會失靈。水泵開啟后,檢查水泵電流、進出水壓差、水溫,正常后,啟動主機運行。開啟制冷主機。先檢查主機的各個部件是否有異常聲音或震動,確保正常后再開啟制冷劑泵和油泵,待泵轉動平穩后,將制冷主機設置為制冷狀態,開始制冷過程。
在制冷過程中,要經常檢查制冷劑的流量和溫度,以及冷卻水的溫度和流量,確保機組正常運行。
5)根據冷凝壓力(冷凝溫度)開啟冷卻塔,如果您的冷卻塔不是受主機冷凝壓力聯控的,您的水泵不是變頻的,那么就要觀察水溫,特別是螺桿機組,冷凝壓力低、排氣溫度低、排氣過熱度小會導致機組跑油,嚴重時會導致滿液式的機組蒸發器積油過多而停機(吸氣壓力過低),這種現象在春秋季、甚至冬季,開機運行時會出現,假定冷卻塔已經關閉了,則需要減小冷卻水閥門開度。盡量保 證水冷機組排氣過熱度在20℃左右(排氣溫度-冷凝溫度),是絕 對安全的。
6)最 后一步是關閉制冷主機。先關閉制冷主機,再關閉制冷劑泵和油泵,然后關閉冷卻水系統和冷卻塔,最 后關閉總電源。 關冷凍泵的時候,主要是確認冷凍水溫度開始明顯地逐步回升了,即可關閉,一般大概是運行10-30分鐘不等的時間。
國標的水冷冷水機組名義工況:冷凍水7℃出水,12℃回水,冷卻水32℃進,37℃出,算上1-2℃趨近溫差,蒸發溫度應在5-6℃,冷凝溫度應在38-39℃。
以上就是水冷式冷水機組開關機的步驟,操作員必須嚴格遵守這些步驟,確保機組的正常運行同。時,操作員還要定期檢查和維護機組,防止出現故障或異常情況。