水冷式冷水機是冷水機的一種類型,水冷式冷水機的制冷系統工作原理:液體制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物體的熱量之后,汽化成低溫低壓的蒸汽、被壓縮機吸入、壓縮成高溫高壓的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷卻介質(水或空氣)放熱,冷凝為高壓液體、經節流閥節流為低溫低壓的制冷劑、再次進入蒸發器吸熱汽化,達到循環制冷的目的。這樣,制冷劑在系統中經過蒸發、壓縮、冷凝、節流四個基本過程完成一個制冷循環。 水冷式就是用自來水等其它水源來為冷水機組提供冷卻。水冷式冷水機的冷凝器主要通過循環冷卻水來帶走熱量;
那么安裝水冷式工業冷水機冷卻水系統要注意哪些事項?
首先是冷卻水塔安裝位置的選定。
冷卻水塔的位置應通風良好,遠離高溫或有害氣體,避免氣流短路以受建筑物高溫高濕排氣或大潔凈氣體對冷卻水塔的影響。同時,也應避免所產生的飄逸水影響周圍環境。冷卻水塔內的填料多為易燃材料,應防止產生冷卻水塔失火事故。
一般常見的冷卻水塔安裝位置是:工業冷水機組放置在車間內部或單獨建造的機房時,冷卻水塔則設置在通風良好的室外綠化帶或者室外地面上,亦或放置在所處房屋的屋頂上。若是冷卻水塔放置大多層建筑物的屋頂時,應考慮冷水機組冷凝器的承壓是否在允許范圍內。
其次是循環水泵的安裝要求。水泵安裝方法基本上大同小異,其主要安裝要求是:
1.為使水泵保持最佳運行性能,應在水泵進出口處配裝擴散管,以減少阻力損失。擴散管口的流速應為:吸水管不大于1.3m/s,出水管不大于2m/s;
2.水泵的出水管上還應裝有壓力表和溫度計,以利檢測。壓力表和溫度計應被安裝在便于觀察和維修的位置上,并注意周圍對其測量的準確度有影響的環境條件;
3.當設置在地面上時,可用地腳螺栓直接固定在混凝土基礎上。如設置在樓板上,則可以將水泵安裝在減振裝置上。減振時,除可以配裝橡膠減振墊外,也可以配裝彈簧減振器;
4.水泵的進出口管端必須安裝橡膠軟接頭,并且要在水管上安裝過濾器和閥門,在了水管上安裝止回閥和閘閥,進出水管必須固定。