工業冷水機的穩定運行,離不開各項數據的支持。比如工業冷水機的高壓壓力、低壓壓力、進水溫度、出水溫度;冷卻水泵和冷凍水泵的進出口壓力;工業冷水機的電源、電流、輸入功率;水冷式工業冷水機配套設備的風機電壓、電流;不銹鋼保溫水箱水位的高低等等一系列反應工業冷水機運行正常與否的關鍵數據,這些都必須記錄也是每天必須密切觀察及檢查的項目。
工業冷水機的每一項數據都有一定的范圍,如果數據在正常范圍內波動,這是屬于正常的,如果在規定的數據范圍外,就要檢查是否機組出現故障。
舉例1:工業冷水機的壓縮機排氣壓力過高引起高壓保護,就要檢查是否是制冷劑沖灌過量,或者是制冷系統存在有不凝性氣體,亦或者是冷卻水過少/水溫過高,風機未開啟或是風量不足/氣溫過高等原因。
舉例2:工業冷水機冷凝壓力過高,我們就要檢查是否因為冷卻水量不足,進出水溫差過大所引起的,或是冷卻水塔風機反轉而導致,如果水系統中有空氣也會使冷凝壓力過高,而制冷劑過多同樣會造成這種故障出現。
其實,在工業冷水機的使用過程中還有很多很多這樣的例子,就不一一闡述說明。這里講這么多,主要是希望企業一定要重視工業冷水機運行數據這一塊,不管是哪一項數據有出入,技術人員都能根據數據即刻判斷出是哪里出現問題,從而更加快速、簡便的找出故障所在,盡快的維修好故障,保證企業能夠在**短的時間內恢復工業冷水機正常使用。