很多客戶要買工業冷水機的時候,非常迷茫,因為可能是第—次選用,不知道怎么選擇。首先要確認是需要風冷還是水冷冷水機,那怎樣確認和選擇呢?
風冷式冷凝器首要用于風冷冷水機組,它是以空氣作為冷卻介質。因為空氣中常有塵?;蚱渌s物,這些塵埃或雜物多少會有部分落在冷凝器翅片的表面面上,銖積寸累,會使冷凝器的散熱作用變差,特別是環境對比惡劣的當?shù)?,因而,咱們?yīng)定時清潔。
關于風冷冷水機之冷凝器的清潔方法是:單純的塵埃能夠用壓縮空氣等沖吹潔凈,也能夠用吸塵器吸塵。假如翅片式冷凝器上的臟物較多,則能夠選用汽油或無腐蝕作用的清潔劑清潔散熱管和翅片,到達改進散熱作用的意圖。
水冷式冷凝器則首要用于水冷冷水機組,關于這種冷凝器,首要是鏟除水垢的疑問。它的整理周期通常是以水質而論,假如是水質較差的山水、深井水,至少每年清潔一次,假如是水質好的,比方純凈水,能夠2~3年清潔一次。
可能還有部分冷水機組用的是套管式水冷冷凝器,這種能夠選用酸洗。操作方法是:把冷凝器卸下來,將里邊的積水放出來,然后在冷凝器的管內寫入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出停止水冷式冷水機怎樣選擇才**適用?
1.制冷量=冷凍水流量*4.187*溫差*系數,冷凍水流量指機器的工作時所需冷水流量,單位需換算為升/秒;
2.溫差指機器進出水之間的溫差;
3.挑選風冷式冷水機時需乘系數1.3,挑選水冷式冷水機則乘系數1.1.;
4. 4.187為定量(水的比熱容);
5.根據核算的制冷量挑選相應的機器類型。
一般習氣對冷水機要配多大的習氣用P來核算,但**主要的是知道額定制冷量,一般風冷的9.07KW的姿勢的話挑選用3P的機器。依此類推。所以工業冷水機的選用**主要的是求出額定制冷量。